用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
新三菱plc的工作问题
上一主题
下一主题
wansl
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
253 点
下载积分:
521 分
在线时间: 248(小时)
注册时间:
2008-03-13
最后登录:
2024-03-09
查看wansl的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-26 21:40
全看
|
小
中
大
公司一台压铸机的plc被烧坏了(fn1n-60mr)。后从上海买了一台新的plc换上型号是一样的,可问题也来了,新plc换上后,本来打的好好的产品,现在确打不好了,系统压力和其它的参数都正常,就是打不好产品。我怀疑是不是plc的输入输出响应时间有问题,还是plc本身的质量有问题? 请高手或碰到同样问题的朋友帮忙解答,谢谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
新三菱plc的工作问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问