wansl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 253 点
下载积分: 521 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2008-03-13
最后登录: 2024-03-09
查看wansl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-26 21:40
公司一台压铸机的plc被烧坏了(fn1n-60mr)。后从上海买了一台新的plc换上型号是一样的,可问题也来了,新plc换上后,本来打的好好的产品,现在确打不好了,系统压力和其它的参数都正常,就是打不好产品。我怀疑是不是plc的输入输出响应时间有问题,还是plc本身的质量有问题?          请高手或碰到同样问题的朋友帮忙解答,谢谢!
286268892
indirsty
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 158 点
下载积分: 468 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2009-09-03
最后登录: 2015-07-07
查看286268892的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-26 21:58
只要plc有输入和输出,就不是plc的问题,可能是你的机器用久了,重新调试一下试试,有些参数可能要修改