wangfan88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 187 点
下载积分: 891 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2009-07-09
最后登录: 2024-03-06
查看wangfan88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-23 21:24
     前几点出去的机器用没多久,触摸屏上显示温度异常,起初大家以为温度模块的质量问题,换了新的装上去后没多久又烧了。
  
推测是不是因为机器在一边调试时,焊工在机器上点氩弧焊,导致温度模块损坏,又有人说是因为温度探头接地了。但是机器是不锈钢底盘接

地良好啊,按理说不会影响到温度模块,现在没有人在机器上焊温度模块也没有坏过了,有哪位大侠能帮忙解释解释。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-23 22:57
你的问题可以通过下面的方式解决
1、使用隔离电源
2、使用信号隔离器