          怎样在S7-300/400编程中实现s7-200中的特殊继电器功能?比如常闭触点、秒脉冲等。怎样实现?或者参考哪本手册?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9144 分
在线时间: 9402(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-01 17:19
Step1:打开您的Step7软件,进入硬件组态,双击CPU,进入Cpu属性
Step2:选择Cycle/Clock Memory页面,勾选Clock Memory选项,在MemoryByte中填入您需要的M字节号,如果您填入2,那么M2.0,2.1,2.2……2.7即可实现8种不同的脉冲。
Step3:确认您的修改。