aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-22 09:50
请教一个初级问题:DC8V输入变频器的模拟输入端子,端子选0-5V\0-10V有什么不同?变频器的输出频率有什么不同?电机的转速有什么变化?
[ 此帖被aabbcc296在2009-10-24 12:21重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-22 13:26
你这个问题首先需要理解0-5/0-10V的输入,如果你设置变频器的频率上限为50HZ/输入以0-5V为例,就是输入电压每上升/下降1V;对于输出频率就是10HZ的变化.也可以理解为1HZ/0.1V的关系.就用你的第一个问题为例,条件是频率上限为50HZ/0-5V.(高于此值按最大值5V计算),输入为4V,那它的输出频率就是40HZ,反之;如果你设置最高频率为60HZ,那输入4V,输出频率为48HZ.
在设置为0-5V或者0-10V为前提,最大频率一致,那输出是一样的频率.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(luosm) 热心助人,加分表扬
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3392 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 70165 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-24 08:09
    回5楼的朋友:
    所以说一般变频器在低频;大负载下启动是比较困难,在这种环境运行需要选择带V/F功能的变频器,
    还有如果输入是8V,不能甚至为0-5V的输入设置,原因:设置为0-5V时,当信号大于5V时,变频器都将默认为5V.调速范围将变窄.
    0-5V;0-10V;0-20mA;4-20mA这些都是变频器的标准模拟量输入方式,与对应的最高频率是成线性值的关系.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-10-24 08:21重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(aabbcc296) 热心助人,加分表扬