yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-18 14:05
各位大侠,我现在要用FX1N-485-BD通讯模块,让三菱PLC与三台变频器通讯,实现在触摸屏上设置驱动速度,三台变频器分别控制三个驱动电机,要求三个电机速度同步,应该怎么实现啊?变频器需要设置站号什么的嘛???谢谢!~急哦~~~~~
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-16
最后登录: 2018-04-20
查看13609073404的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-19 11:26
变频器支持MODBUS(485通信),将三台变频器同FX1N-485BD连接好。
分别将三台变步频器站号设为1,2,3。用RTU格式是PLC D8120 通信格式是[ MOV H0C87 D8120]
数据位是8位-停止位1位,偶校验。波特率;9600。变频器通位格式一样。
程式例:  变频器控制代码为2000--  正转码为0004     为例。
对过RS指令。
      1号      01 06 20 00 00 04  CRC检验。
      2号      02 06 20 00 00 04  CRC检验。
。。。。
            
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-16
最后登录: 2018-04-20
查看13609073404的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-19 11:29
楼主不明白,可以联络本人:13609073404 冯生。