yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-18 14:05
各位大侠,我现在要用FX1N-485-BD通讯模块,让三菱PLC与三台变频器通讯,实现在触摸屏上设置驱动速度,三台变频器分别控制三个驱动电机,要求三个电机速度同步,应该怎么实现啊?变频器需要设置站号什么的嘛???谢谢!~急哦~~~~~
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156834 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-19 10:54
呃……
1. 三菱官网的样例程序您要研究研究:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
看看PLC与变频器通讯的方法;
2. 变频器应用手册您也要看看:http://www.ymmfa.com/thread-gkfid-24.html
结合上部的样例程序读懂各个参数的意义;
3. 要同步看来您还要测量电机速度,说不定用到编码器,那么又要看PLC编程手册,或者用同步装置读取其模拟量信号?需要看PLC特殊模块手册::http://www.ymmfa.com/thread-gkfid-23.html
4. 为了同步又要看跟随电机频率怎么计算出来,这个上网搜索同步方案,或者在论坛搜索同步样例程序。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(钟意) 热心助人,加分表扬