各位大侠,我现在要用FX1N-485-BD通讯模块,让三菱PLC与三台变频器通讯,实现在触摸屏上设置驱动速度,三台变频器分别控制三个驱动电机,要求三个电机速度同步,应该怎么实现啊?变频器需要设置站号什么的嘛???谢谢!~急哦~~~~~
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-19 09:17
根据你提的问题来看你在PLC通讯这方面来说还很薄弱,
如果你想把这个工程做好可能要花些时间
首先你的变频一定要支持这种通讯格式也就是485
变频的站号肯定要要设,不然怎么知道你要用那个变频
要实现同步可以设其中一个位主驱动,其他两个跟随
就是只设一个电机的速度,其他的用乘这个速度,在触屏上设置倍数。
具体要怎么实现就要你多看资料了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 好好学习,天天向上!