楼主  发表于: 2009-10-15 12:32
一台华中加工中心开机后,漏电保护跳闸。量各相并无接地电阻。怀疑2次漏电,均无果。断开系统伺服等控制电源送电后仍然跳闸。细查电路图,7.5KW主轴电机风扇直接接总控制开关图纸无线号。拆除满是油污的防护罩,取出风扇检查,3绕组均断相。送电后不再跳闸。(此风扇电源没有保护开关而是直接接40A总开关上,给排查故障带来麻烦。设计?)观察风扇油污甚多,轴承不灵怀疑坏死。找厂家更换解决,等待中。(伺服电机散热风扇,第一次看到,很多伺服没有风扇的)。7.5KW伺服电机需要风扇么?不接能用多久啊。。
xw768130
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xw768130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-16 19:18
二次侧漏电会导致漏保动作吗