qwwee
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qwwee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-15 10:15
各位大虾好,我想知道三菱MR-J2S伺服自带的编码器输出信号可以直接由FX2N或3U的PLC本身自带的高速计数点来接收吗?
谢谢
p540762
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 511 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 1789(小时)
注册时间: 2009-04-05
最后登录: 2024-05-28
查看p540762的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-15 22:48
编码器是差动信号,要加转换信号模组,再由A相接X0,B相接X1输入即可.