原装LG7.5KW6P油泵电动机有点小问题。BOSS说换新的。原装的要13000,国产六安微特的比较好,只要1400多买来一番折腾。油泵连接器不对号重新做。按说明书接法用三角接法接入(国产电机害怕功率虚标)。原装的是星形接法。使用没几天用户说,电机很烫,现场发现(除了电机周边散热不好的原因),的确如此,量电流19A/相。比厂家标称的多2 A左右,负载时21左右。改成星形接法,启动时声音变小,温升下降至普通。去掉影响机器散热的封板后基本正常。量电流3A,负载时接近5A.。压管机器没吃力感,使用一切正常。2种接法电流相差5.6倍。很奇怪不是更3倍么。(国产标准7.5KW必需使用三角接法,国外设备却标示可以2种接法,真是学习了)
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2408 个
工控威望: 1690 点
下载积分: 77986 分
在线时间: 1459(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-05-30
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-15 14:37
电压,接法都有影响电流的,电机的带负载能力好坏和电机的质量有关!