楼主  发表于: 2009-10-10 21:51
最近我的空压机不启动了  用电笔测断路器主电源接头有电,副接头也有电。当然接触器主接头也有电  可接触器出现就是没电 启动开关闭合和断开两边都有电  当天接触器线圈应该也有电了  可就是空压机无法启动  接触器不吸和。气四我了  找人来弄说电缆短相了  可为什么三根线都带电了断路器也不跳闸。  线圈带电为什么不动作呢 ??急
youlong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youlong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-11 00:40
 应该是接触器的线圈烧坏了,请再拆开线圈的连接线后用表检查一遍!
断路器没有跳闸,也没有冒烟或烧焦迹象就说明不缺相,因为你量接触器的进线端
也是有电的,另外看看热继的常闭触点有没有问题!