youlong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youlong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-09 22:42
 公司里安装了一个高压钠灯,我们习惯叫射灯,
前几天不知何故,灯不亮了.一般是灯泡烧坏,所以直接换
了一盏新灯泡.可是结果它并没有亮起来.查来查去,一切
都正常.拿到配电室里又检查过,接上电源,结果亮了.于
是又安装到现场,令人失望的是仍不亮!今天没有啥事就
再次拿到配电室折腾了一通,这次直接换了电容和电子
触发器,因镇流器无配件没有换(其实用表量是好的),之后
接上电源,灯亮!又屁颠屁颠的安装到现场,送电不亮,断电有
时灯闪一下就灭了!我纳闷!邪了门了!难道在屋了水平放时
就亮,在现场垂直就不能亮了?现场有轻微震动会影响它的
正常工作吗?请您分析分析.
xingtaig
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-05-26
查看xingtaig的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-12 18:41
灯头是否有更换,这种情况经常是灯头接触不良。