用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
遇见怪事
上一主题
下一主题
youlong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看youlong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-09 22:42
全看
|
小
中
大
公司里安装了一个高压钠灯,我们习惯叫射灯,
前几天不知何故,灯不亮了.一般是灯泡烧坏,所以直接换
了一盏新灯泡.可是结果它并没有亮起来.查来查去,一切
都正常.拿到配电室里又检查过,接上电源,结果亮了.于
是又安装到现场,令人失望的是仍不亮!今天没有啥事就
再次拿到配电室折腾了一通,这次直接换了电容和电子
触发器,因镇流器无配件没有换(其实用表量是好的),之后
接上电源,灯亮!又屁颠屁颠的安装到现场,送电不亮,断电有
时灯闪一下就灭了!我纳闷!邪了门了!难道在屋了水平放时
就亮,在现场垂直就不能亮了?现场有轻微震动会影响它的
正常工作吗?请您分析分析.
分享
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
556 个
工控威望:
551 点
下载积分:
2580 分
在线时间: 610(小时)
注册时间:
2009-08-18
最后登录:
2024-10-16
查看sunpeter的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-21 12:25
全看
|
小
中
大
断电有
时灯闪一下就灭了????
明显电源接触不良,检查现场接头部位。通电后测量灯具前端电压,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
遇见怪事
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问