楼主  发表于: 2009-10-06 23:57
接近开关用在三菱PLC上还用分NPN和PNP型吗。应该怎么接线。我手上有一块FX-1S的PLC 。应该选什么样的接近开关。
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-11 07:24
三菱的PLC基本都以接NPN型的为多,少数模块支持PNP,基本上直流输入模块X点都是电源正极