二点五下乘以九,往上减一顺号走。[font=ˎ̥]

三十五乘三点五,双双成组减点五。[font=ˎ̥]

条件有变加折算,高温九折铜升级。[font=ˎ̥]

穿管根数二三四,八七六折满载流。[font=ˎ̥]

说明:[font=ˎ̥]

(1)
本节口诀对各种绝缘线[font=ˎ̥](橡皮和塑料绝缘线[font=ˎ̥])的载流量[font=ˎ̥](安全电流[font=ˎ̥])不是直接指出,而是[font=ˎ̥]截面乘上一定的倍数[font=ˎ̥]来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。[font=ˎ̥]

二点五下乘以九,往上减一顺号走[font=ˎ̥]说的是[font=ˎ̥]2[font=ˎ̥]5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的[font=ˎ̥]9倍。如[font=ˎ̥]2[font=ˎ̥]5mm’导线,载流量为[font=ˎ̥]2[font=ˎ̥]5×9[font=ˎ̥]22[font=ˎ̥]5(A)。从[font=ˎ̥]4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减[font=ˎ̥]l,即[font=ˎ̥]4×8[font=ˎ̥]6×7[font=ˎ̥]10×6[font=ˎ̥]16×5[font=ˎ̥]25×4[font=ˎ̥]

三十五乘三点五,双双成组减点五[font=ˎ̥],说的是[font=ˎ̥]35mm”的导线载流量为截面数的[font=ˎ̥]3[font=ˎ̥]5倍,即[font=ˎ̥]35×3[font=ˎ̥]5[font=ˎ̥]122[font=ˎ̥]5(A)。从[font=ˎ̥]50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减[font=ˎ̥]0[font=ˎ̥]5。即[font=ˎ̥]50[font=ˎ̥]70mm’导线的载流量为截面数的[font=ˎ̥]3倍;[font=ˎ̥]95[font=ˎ̥]120mm”导线载流量是其截面积数的[font=ˎ̥]2[font=ˎ̥]5倍,依次类推。[font=ˎ̥]

条件有变加折算,高温九折铜升级[font=ˎ̥]。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度[font=ˎ̥]25的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于[font=ˎ̥]25的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如[font=ˎ̥]16mm’铜线的载流量,可按[font=ˎ̥]25mm2铝线计算。[font=ˎ̥]
1平方的铜导线能承载4--6安培的电流
1.5
平方的铜导线能承载6--9安培的电流、

2.5
平方的铜导线能承载10--15安培的电流

125
平方的铜导线能承载500--750安培的电流

电流与导线横截面积成正比的关系,导线横截面积越大,允许通过的电流越大.同时,和导线电阻率有关,电阻率越大,允许通过的电流越小,即和导体的材质有关.具体能通过多大的电流,一般<<电工手册>>中都可查到.运算的公式是:允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度)
导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表。如果大概的话可以这们估算:

铜导线,10平方以下的6-7A/平方。

10
20平方 4-5A/平方。

20
50平方 3-4A/平方
.
50
平方到350平方1-2A/平方 .