youlong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youlong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-30 01:15
飞利浦灯具专用放电灯线路用电容器,
规格为:
32微法+_5%,
250Vac,50/60Hz,
-40/105摄氏度,470k欧.
能用数字式万用表测出它的好坏吗?
请知道的师傅不吝赐教!多谢!
nrhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 237 点
下载积分: 637 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2008-06-25
最后登录: 2019-08-22
查看nrhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-02 11:58
你的电容内是含有放电电阻的吧?你上面的铭牌参数有470K,如果是的话万用表是不能直接测量其好坏的。建议用接触器给它并接在220电源上然后测量它的无功电流,用同样的方法测试不带放电电阻的普通电容的电流作对比