hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-27 10:40
情怳如下:机上一触摸屏,一台达EXPLC ,一天正变频器。触摸屏--PLC--天正变频器用485通信。触摸屏上显示频率和转速等。变频器用外接电位器调速。再近发生机器不能运行,变频器启动信号正常,查看了参数,发现其中P027最高模拟量已变为0.30HZ,变频器默认为50HZ.,是不是厂家再PLC上做了手脚,有哪位朋友能帮我看看程序?可以的话我发上程序。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-09 19:34
按你的说明:变频器其实只要满足二个条件,第一个启动信号你已经确认了,那剩下的只有模拟量输入的值了,你说用电位器控制频率,只要检查是否供电压正常,电位器性能是否正常,当然还是需要检查接线问题的.与程序无关.以上是排除了变频没有故障为前提.
用排除法:把变频器单独联接,如果确认正常,那可能是程序的问题,但是你设置频率是用电位器控制的呀.还有你看看程序是否有频率控制的内容不就明白了吗.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-09 19:45重新编辑 ]