• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-27 10:40
情怳如下:机上一触摸屏,一台达EXPLC ,一天正变频器。触摸屏--PLC--天正变频器用485通信。触摸屏上显示频率和转速等。变频器用外接电位器调速。再近发生机器不能运行,变频器启动信号正常,查看了参数,发现其中P027最高模拟量已变为0.30HZ,变频器默认为50HZ.,是不是厂家再PLC上做了手脚,有哪位朋友能帮我看看程序?可以的话我发上程序。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-27 16:15
我现在把和变频器的485通信站号变了,P027恢复默认50HZ,可开机运行,电位器没问题。只是触摸屏上的频率显示和转速显示跳动。应该是程序问题,哪位高手给看看程序,我上传。

另:变频器启动信号PLC控制,变频器外接电位器调速,变频器485通信线连PLC,PLC编程口连触摸屏。
现在一开机故障是:开机写入最高频率P027为0.30Hz,(默认是50hz)所以电机就动不起来了。
[ 此帖被hzfyjwz在2009-09-27 19:42重新编辑 ]
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-27 16:18
程序!!!!!!
附件: 鼎顺son纸机.rar (1 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-27 18:51
引用
引用第5楼sorron1314于2009-09-27 16:56发表的  :
有没有变频器的资料:传到我邮箱:sorronzeng@126.com.一会分析一下。或者告诉我留给联系方式。

变频器资料在单位电脑上。是天正的TVF9系列的,网上也查补到该手册。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-27 21:06
本坛没有高手吗??
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-28 12:24
有道理,不过手上没有485-RS232的转换卡,暂时无法监控。因为PLC的编程口连着HIM了。谢谢,方便的话站内给我个电话,到时再请教。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-28 12:30
不过,能否把这一段程式改掉呢?就是不让HIM修改变频器的参数。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-28 12:40
引用
引用第5楼sorron1314于2009-09-27 16:56发表的  :
有没有变频器的资料:传到我邮箱:sorronzeng@126.com.一会分析一下。或者告诉我留给联系方式。

已把变频器说明书发到你的邮箱,请查收。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-28 12:46
图片:
就是P027这个参数给改了,
[ 此帖被hzfyjwz在2009-09-28 12:58重新编辑 ]
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-09-28 20:51
回楼上的,一开始我就以为变频器的问题,打电话到变频器厂家,厂家发了块CPU控制板过来,装上还是老问题,所以就仔细查看了,在通信连上的情怳下P027参数就是保存不了,把站号变了就正常。应该是sorron1314 兄说的问题,HIM里做了手脚。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-09-28 20:57
引用
引用第15楼august2008于2009-09-28 19:22发表的  :
你把V/F曲线改一下,这种毛病大多是变频器的毛病,程序问题可能行很小,天正变频器头一次听说没用过,不过不是咱媚外,我们公司从来不用国产变频器,损失不起啊

这个问题跟V/F曲线一点关系也没有,变频器如设成键盘数字控制又是正常的,只不过现在程序修改了P027的参数,所以你用键盘的电位器和外接的电位器控制多一样不行。因为这二项多是模拟电压控制的,而P027修改成0.30HZ就是限制了它的最大值。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-09-28 21:16
引用
引用第18楼sorron1314于2009-09-28 21:05发表的  :
你有是我中午提到的方案吗?

还没有。另外有事。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go