lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 328 点
下载积分: 9990 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-23 10:29
一台三菱FX2  PLC按启动无反应,按下急停后反而启动,检查为PLC故障,急停输入点X11,Y10输出,请问各位大师帮我分析一下故障在那里(程序没有错)。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206854 分
在线时间: 3117(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-15
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-23 10:32
应该是程序出错!!而你却说程序没错,那就不好说喽!!!不知道你那PLC上得出错指示灯亮没亮??
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206854 分
在线时间: 3117(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-15
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-23 16:11
如果是光耦坏了自己还是可以更换!!问题不是很大!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1