三相电路计算电流92A,先用100A整定电流的开关,请问是否合理
arpawpelf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2501 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-29 13:32
按理论说,开关额定电流略大于实际工作中最大的电机额定电流乘1.5~2.5,再加上其它电机额定电流和。可实际中开关选择都很大,一般只作短路保护。