wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-21
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-23 10:25
三相电路计算电流92A,先用100A整定电流的开关,请问是否合理
雨扬86
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 170 点
下载积分: 902 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-01-29
最后登录: 2020-06-11
查看雨扬86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-12 14:07
大家讲的都很有道理,关键也就是个负载瞬间冲击电流的问题!关键就看这92A是怎么计算出来的了!但个人觉得,1.5倍的设计理念是对的,个人认为160A是一个合理选择!
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343