三相电路计算电流92A,先用100A整定电流的开关,请问是否合理
二球一哥
没有个性不签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
注册时间: 2009-09-24
最后登录: 2024-03-04
查看二球一哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-06 19:47
人家说的是计算电流呀,应该是满负荷的情况下的了,100的开关可以用。