楼主  发表于: 2009-09-22 19:00
三菱的PLC用那个指令能发负脉冲?用在位置显示上,正转时位置正确,反转时位置还是一直增加。脉冲的监视用D8140.谢谢
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2784 个
工控威望: 4410 点
下载积分: 208052 分
在线时间: 3121(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-06-16
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-23 08:03
要想D8140跟随脉冲方向一起改变那就用绝对定位或者是相对定位即可。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2784 个
工控威望: 4410 点
下载积分: 208052 分
在线时间: 3121(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-06-16
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-23 08:10
给个事例看看吧!!
附件: shili.rar (10 K) 下载次数:225
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
3楼  发表于: 2009-09-24 16:28
PLC是不可能发负脉冲的!!!!!!!!PLC能做的就是双脉冲输出或者是单脉冲加方向输出。双脉冲为:Y0=正转脉冲+Y1=反转脉冲,单脉冲为:Y0=脉冲输出,Y**=方向控制。