请高手帮忙。要让两台变频器控制的电机同步运行,现在利用三菱2DA模块输出4-20mA信号分别控制,在PLC内部换算保证主电机和从电机成一定频率比例控制。请问这样控制会稳定吗?如果从电机出现空载和负载的转速差怎么去修正?是不是一定要用旋转编码器来进行修正?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-05-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-22 23:11
5楼说得对,用同步控制器是最简单地,像4楼所讲的松下变频器自带同步功能,没听说过。用过Lenze的9300-EV变频器带同步功能,不需要加任何模块就可以将编码器接入变频器。