图片:
步进马达的步距角是1.8度 驱动是2细分
这个图片里面的PLSY K800 K1600  Y000时运行正常当改为PLSY K2400 K16000 Y000时电机只是震动根本不转。也就是说当脉冲超过K2000电机就转不了,我用的是三菱FX1s-20MT的PLC说明书上写的是脉冲不能超过100KHz 为什么我设定的脉冲根本没超而步进马达也不转呢?
zhf
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-13 20:05
同意三楼的说法,步进电机我用过很多,