我所从事的公司里三菱的QY18A型模块,16个点基本上只剩下3个是好的,主要接的是电磁离合器。好像是离合器(线圈电压为DC24V,QY18A直接输出)通断太频繁了,容易产生反向电动势,造成触电粘死。
请问有没有像是电子灭弧器这样的东西能吸收断开触点时产生反向电动式达到灭弧作用,如有,请提供下型号!
谢谢!!!
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-25 14:22
全看
|
小
中
大
1.5A功率就大了吗?PLC继电器输出的容量一般都是2A,最大短时允许电流5A,关键在于频繁的动作与反向电压使触点过热而疲劳、粘连,使用反向二极管是最简单直接的办法,1N4001的管子就能满足要求