请问各位前辈,在我厂的PLC供电电源中按照设计图纸是取自两相相电源380v经变压器变为220v供给plc的,PLC下面挂有数字量输入输出模块,还有模拟量输入模块RTD,两线制压力变送器输入模块,及送到现场执行器的模拟量输出模块,现在为了省钱被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供给PLC,请问这两种电源供给方法有什么不一样?我总觉得这样接法玄乎,寒碜,但又说不出个明白道理来,所以请前辈们在这边指点指点,如果有存在什么安全隐患及潜在的问题请尽量告知,我好叫他们及时纠正。。。谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8173 个
工控威望: 10302 点
下载积分: 20943 分
在线时间: 2957(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-16
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-09 07:36
通过隔离变压器供电,能消除电网的干扰,特别是对模拟量模块的干扰,增加数据采集和控制的稳定性;减少模块损坏的可能性。

而且,通过隔离变压器供电,隔离变压器出线端后面的电路对于前面的电网来说,是隔离的,这样即使设备在使用中,偶尔出现单端接地的情况,也不回对设备造成什么危害。但直接用电网的电源,后果就很难预料了。

有一点很明显,在进口的设备或者国内知名品牌的设备中,一般控制柜的PLC等电源用的都是隔离变压器供电的,而且在供电线路上还有滤波器等减少和抑制干扰的措施。