lhj229
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 228 点
下载积分: 562 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2007-11-28
最后登录: 2023-09-28
查看lhj229的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-07 15:12
PC与三菱变频器通讯时 PC端是用RS232转RS485 但RS485是两线的
不知道怎么与三菱变频器RS485连接
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6747 个
工控威望: 37102 点
下载积分: 10110 分
在线时间: 9415(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-06-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-07 15:31
将RDA与SDA短接,将RDB与SDB短接,这样就4线制转换为2线制了。

Good  Luck
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213)