请大家帮助一下:我的控制要求是有时候要在电机额定转速以下(调压调速)运行,
有时候要在额定转速以上(弱磁)运行,用590调速器怎么接线,参数如何设置???
弱磁的接线方式与额定转速以下(调压调速)的运行方式是不是一样??
zxj-2009
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zxj-2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-03 10:34
接线是一样的,只要在把参数设定里的磁场控制里的弱磁允许改成使能就可以了