楼主  发表于: 2009-08-31 21:47
PLC 和变频器通讯    主要是处理什么问题 工作过程是怎样的??  两者通讯这种功能 能做完成什么事情 实现什么控制功能???怎样的情况下需要两者 通讯  。。。这种控制 成本高吗????????????????? 有什么  可以取代的呢???

希望大家一起来讨论。。。。。特别是高手  谈谈体会。。。。。。。。。。
killtwo001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 184 点
下载积分: 591 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2007-06-03
最后登录: 2018-05-14
查看killtwo001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-01 21:45
1,   要通过PLC特殊数据寄存器, 设置通讯参数,
2,   设置变频器参数与PLC设定相对应
3,    可实现远程通讯,  变频器运行的大部分参数监控,  比I/O设置功能要强大得多
killtwo001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 184 点
下载积分: 591 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2007-06-03
最后登录: 2018-05-14
查看killtwo001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-01 21:50
通过PLC通讯指令,  实现通讯,   三菱FX2N的是,  RS,   用到M8122, 发送,      M8123接收数据,