ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2060 个
工控威望: 4886 点
下载积分: 18209 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-06-15
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-26 22:47
原来是F940的 触摸屏
准备用GT1055来替换
原来F940的里面有报警的 那一部分
(比如M0 通  出现报警画面3)
在新的GT1055里面如何实现?
看手册也没找到
请教方法,谢谢!
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-27 09:43
GT1050的画面切换软元件没有M,那就改成D(例如D500)
如果D500=3,就会切换到你的画面3!