用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
读变频器的频率疑问求助
上一主题
下一主题
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
269 点
下载积分:
857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-10-21
查看fengbingyuan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-22 11:48
全看
|
小
中
大
用三菱FX PLC读取三菱FR-A540变频器的频率,在HMI上用PLC的D200显示出来,请问以下指令是什么意思?指令中的K4又是什么意思?是表示把D33、D34、D35、D36连续4个数字寄存器的的低8位数据内容(ASCII字符)转换成16进制数据?最后D200的数据内容是什么?
LD M8000
HEX D33 D200 K4
OUT M8161
没看懂手册讲的,请大家为我指点一下,谢谢。
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-22 13:28重新编辑 ]
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-10-31
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-22 21:40
全看
|
小
中
大
M8161为ON时,HEX指令为8为模式,即取源数据的低8位。
所以该指令就将D33、D34、D35、D36连续4个数字寄存器的的低8位数据内容(ASCII字符)转换成16进制数据,并存放到D200中。按照您描述的意思D200中就是读出来的频率值了。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-10-31
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-24 10:01
全看
|
小
中
大
D200=H0B13
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-10-31
查看sjm213的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-08-25 19:45
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼fengbingyuan于2009-08-24 10:15发表的 :
如果问题中的K4变成K2,那D200的数据是H0B,对吗?
没错
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
读变频器的频率疑问求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问