zldxj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 200 点
下载积分: 31318 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2006-12-09
最后登录: 2020-01-19
查看zldxj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-17 23:08
各位师傅:A4驱动器的Z相脉冲输出OZ+、OZ-接QD70P8轴控模块的(以#1轴为例)PG01COM、PG01这两个引脚,具体是OZ+接
PG01还是OZ-接PG01呢?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2025-03-23
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-18 19:17
PG01-----OZ+
PG01COM-----OZ-
我认为是这样。