wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-21
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-16 08:33
一个75KW电机Y--△接电路,如何选用三个交流接触器,怎样计算得出Y--△电流?谢!
qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-16 08:51
MC1:95A   MC2:95A  MC3:65A
还得考虑接触器的厂家
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬