andriy7
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 228 点
下载积分: 611 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-12-30
最后登录: 2013-03-03
查看andriy7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-15 00:19
请教各位高人:小弟现在要做一套系统,S7-414 2DP的CPU做主站,下面接ET200M。出现的问题是在编程软件上无法将ET200M的通讯模块IM153托进PROFIBUS网中,提示说必须有一个主站或从站。可是我检查过,S7-414的一个DP口已经设为主站且已经连到PROFIBUS网上。百思不得其解,请高手赐教,我到底那里可能配置错了,还是400CPU配ET200M的方法和300CPU带ET200M不同。