西门子S7-200的相关问题都可以在此提出。我会尽我最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。我只是起一个抛砖引玉的作用,很多的时候,希望大家积极参与,一个人的力量是有限的。人多思路就开阔,方法就多,更容易解决问题。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的200系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等
[ 此贴被bhqt在2008-01-18 14:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(防弹武僧) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xyiq01) 热心助人!
  • 下载积分:+1(ludongji151) 热心助人!
  • 下载积分:+1(wang7111233)
  • 下载积分:+3(wuwm_1974)
  • 下载积分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下载积分:+1(bettyl) 热心助人!
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    tongjf
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 710 分
    在线时间: 4(小时)
    注册时间: 2006-11-09
    最后登录: 2019-10-16
    查看tongjf的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-08-25 09:17
    你好,有个西门子问题请教一下.我现在修一个设备,分三台共一套,其中一台主设备,两台副设备,共三个S7-200PLC,型号:212-1AB22-OXBO,和一个TD200文本,现在有一边副设备PLC坏了,换了一台新PLC,在另一套好设备上调取程序考入后,现在结果是文本的数据写不进去,该PLC不能和主站通讯,地址和波特率都设定对了,还是不行,在好的设备上拆一个PLC过来就可以,现在两边PLC地址都为3,我在想是不是他的通讯是直接有主机PLC控制的自由口模式,想请教一下:1,程序拷贝是否会影响到应用?2.是否要在副机上设定什么参数?或着有没办法解决问题.谢谢.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sxjtwsy) 热心助人!