楼主  发表于: 2009-08-11 16:58
现在需要一个温度控制系统的连接方案,但不知道可控硅如何选型,已经可控硅如何接线

主要器件有:
温控器一个,带可控硅输出

时间继电器一个

接触器,中间继电器各一个,

开关、断路器器等均有

要求:当温度达到某个值(比如180°)时,启动时间继电器开始定时,定时10分钟,在此期间要保持温度稳定在180°左右(应该是靠可控硅模块来调节功率的吧)

定时结束后接触器断开,加热结束

我现在想知道的就是:温控器的可控硅输出的是什么信号(电压、电流还是其他),可控硅应该根据什么来选型能把电路图也上了就更好了:kiss: :kiss:

附:加热器额定电压660V,额定功率14KW

先谢谢各位了
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-11 20:37
根据额定工作电压;额定工作电流;和你所选择的控制器件选型的(如是控制单/双向可控硅)至于控制极元件说明上有.一般控制器都能胜任.不必去考虑接口问题.像你的条件最好选择电压:1600V电流按2倍额定电流选择,温控器要求是单向还是双向的确认即可.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬