lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 328 点
下载积分: 9990 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-08 22:12
台湾设备的PLC程序,松下FP-∑电池耗尽换新电池后,设备就无法启动,查看程序正常,但联上触摸屏后无法启动,驱动器程序部分的数据显示全部为0,这种设备的PLC每过两年多就会出现这种现象,PLC无硬件故障。不知原来的编程师付设置了什么东东?请问那位大侠知道这是为什么?
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 308(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-05-14
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-09 10:31
数据区数据掉了,要从设参数。
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 308(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-05-14
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-09 23:42
你拷过来的只是程序,不包括DT保持区数据