a5997123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 369 点
下载积分: 5246 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2007-08-03
最后登录: 2024-05-07
查看a5997123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-03 21:26
6台电机运行时间比较,按照运行时间最少的递增运行,用三菱的PLC怎样实现?
basicplc
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看basicplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-19 19:11
将六台电机运行时间放于一连续数据区中,用数据查找指令找出最少值,启动它,将另五台电机运行时间放于另一连续数据区,用数据查找指令找出最少值,启动它,将另四台电机运行时间放于另一连续数据区,用数据查找指令找出最少值,启动它......使用变址处理数据可能比较方便。不知这种方法可行不。怎么觉得这题目像教科书的题而不像工程方面的问题。