工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 549 个
工控威望: 764 点
下载积分: 758 分
在线时间: 584(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-06-01
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-02 20:05
LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16为停电保持型,当PLC上电时,(X0没有输入的情况下)C16的现在值有时会加1有时不会.这是不是PLC的一个不足之处.
是不是PLC在刚上电时的第一个扫描周期不能使计数器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0没有输入时上电,或由STOP到RUN时.这个程序就每次都加1.
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-05 10:29
靠 怎么这么惊人的相似,最近在搞FX3G的PLC,也是C16计数的怪问题,真怀疑该产品不成熟。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
    langman
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 576 个
    工控威望: 606 点
    下载积分: 1500 分
    在线时间: 227(小时)
    注册时间: 2008-06-23
    最后登录: 2021-04-09
    查看langman的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-10 15:58
    把X0的接线断开,确保X0没有输入。
    换个X试试。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,