791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2461 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2023-07-04
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-31 17:57
  源型,漏型怎么理解? PLC的输入类型有源型,漏型,手册上找又不到对源型,漏型的说明,望大侠们指点解释一下。在此谢了。
dzwfosu
http://hi.baidu.com/dzwlly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 225 点
下载积分: 2762 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-05-14
最后登录: 2021-08-30
查看dzwfosu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-01 09:43
18楼 发表于: 2009-08-06 11:33 只看该作者 | 小 中 大

像西门子的200PLC是可以接漏型和源型的传感器的,有的PLC就只能接漏型或者源型。
其实,源型和漏型的输入都可以用,在程序里也就是下降沿和上升沿而已

我个人理解,
当公共点接入负电位时,就是源型接线(下降沿,NPN型)。接入正电位时,就是漏型接线(上升沿,NPN型)。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬



3楼 发表于: 2009-07-31 21:24 只看该作者 | 小 中 大

ZXC6688给楼主举了一个很好的例子,我再补充一点,如果你用的传感器是NPN的,那就得选择漏型(sink);如果你的传感器是PNP的,那就得选择源型的(source)。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬

请大家注意一下,

应该是3楼的对
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) NPN和PNP可以通过上拉电 ..
  • http://hi.baidu.com/dzwlly