hsgzp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 367 点
下载积分: 8861 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-09-14
最后登录: 2024-06-03
查看hsgzp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-27 15:36
一条饮料输送线程序,PLC断电后,原先运行的Q点,在PLC重新上电后,继续运行,怎么解决该问题,请高手指教。(意思是断电后,Q点应该全部复位,不再运行)
[ 此帖被hsgzp在2009-07-27 16:10重新编辑 ]
附件: shuxiang.rar (665 K) 下载次数:106
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
flin124
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 313 点
下载积分: 778 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2008-11-18
最后登录: 2024-05-15
查看flin124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-28 08:43
这就是程序冤的问题
系统停止后要复位相应的输出点
上电时要在第一个扫描周期初始化输出位