hsgzp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 376 点
下载积分: 9065 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 2007-09-14
最后登录: 2025-09-30
查看hsgzp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-27 15:36
一条饮料输送线程序,PLC断电后,原先运行的Q点,在PLC重新上电后,继续运行,怎么解决该问题,请高手指教。(意思是断电后,Q点应该全部复位,不再运行)
[ 此帖被hsgzp在2009-07-27 16:10重新编辑 ]
附件: shuxiang.rar (665 K) 下载次数:106
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 5166 个
工控威望: 7526 点
下载积分: 162316 分
在线时间: 3246(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-09-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-29 21:46
还是没有看清您是要输出全部复位还是保持原状态。无非是断电后记忆与否的问题。