fanziguo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看fanziguo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-27 12:37
我用威仑506触摸屏连接FX1N PLC里,请问一下在屏里设定的定时器数据存在D128里面好还是存在D256后面好?是不是D128到D255里的是有一万次读写限制,如这样的话我放在D128里不是要经常读写的话用不了多久就不行了?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6746 个
工控威望: 37101 点
下载积分: 9948 分
在线时间: 9414(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-06-08
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-27 13:19
如果你旨在希望PLC长时间掉电而数据不会丢失,那么你就应该存在D128~D255这个区域内,该区域由EEPROM进行保存,一万次是保证数据,并非寿命数据。

如果你旨在短时间PLC掉电而数据不丢失,那么可以保存在D256后。