天下英雄
好人好梦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 458 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2008-11-17
最后登录: 2024-05-12
查看天下英雄的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-24 22:03
请教大师!我是一个刚学西门子S-200PLC的,有一个CPU为224的PLC里面有如下4句不好理解:
LD      SM0.0
BIR     IB0  .  VB4350
             \
             \
             \
LD       V4030.0
BIW     16#0     QB1

望赐教这四句的详细含义,谢谢!!!

我不明之处还有:IB0是指(  I0.0--I0.7  )吗?但原程序只是I0.0--I0.4未直接使用; I0.5---I0.7都已单独使用了.

VB4350 是指  VB4350.0---VB4350.7吗?但是我从“交叉引用”里看VB4350只在此网络中使用过一次;其他任何地方都没有;
VB4350.0---VB4350.7也没有出现过;怎么回事啊?

QB1是指Q0.0--Q0.7吗?但Q0.5--Q0.7都已经单独使用了?
此程序是用在高速脉冲输出PLS部分
          望大师千万赐教!!!我的邮箱是DONGZEGONGSI@163.COM  再次感谢 !!!
mjh4166
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mjh4166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-08 09:30
有点知道