回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-05-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-24 20:13
今天遇到一台台达的VFD-G变频器,7.5KW的,一上点面板上显示“88888”,还有一些状态指示灯全部都亮,按键全无反应,变频器里面的插头连接部分都取下来处理了,问题依旧,鼓捣了半天结果还是徒劳无功,小弟不知如何是好,请问是否有遇到过此问题的朋友,这种故障如何处理?小弟谢谢各位了。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-04-12
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-25 10:48
控制板故障,应为有关电路引起的cpu复位信号未完成,未过保修期的找代销商处理,过保修期的找个专业变频器维修公司即可。
保持每天一点小进步足矣。。。