guhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 292 点
下载积分: 530 分
在线时间: 682(小时)
注册时间: 2008-02-10
最后登录: 2024-06-04
查看guhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-19 20:39
我公司有一台丹佛斯VLT2900的变频器,用外部端子控制不起作用,变频器的设置也没问题,接线也对的,好像变频器没有得到运转命令,可是我直接在变频器的面板上设置频率,按启动键,变频器可以运行。请大家帮我分析一下是怎么回事
勿忘我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2023-01-12
查看勿忘我的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-20 10:36
有时候,由于外接电位器的接线不良及损坏也回不运转,但变频器会有运转指示。如无运转指示建议检查端子台外部回路,短接试一下。仅供参考。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬