我公司有一台丹佛斯VLT2900的变频器,用外部端子控制不起作用,变频器的设置也没问题,接线也对的,好像变频器没有得到运转命令,可是我直接在变频器的面板上设置频率,按启动键,变频器可以运行。请大家帮我分析一下是怎么回事
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21578 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-06-02
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-19 21:33
楼主是否将变频器调整为自动启动状态,Danfoss变频器上电或故障复位后必须按Auto ON键(自动启动模式),VLT2900的好像是上电不需要按此键,但是出现故障,复位后必须这样做。以上如果正常的话就检查一下端子接线是否接触良好,检测一下输入端子是否有输入信号,这些问题都排除后还是不能解决问题的话,楼主可以将变频器进行三键组合初始化,然后重新设置参数,还是不能解决的话那么可以断定是变频器故障。