guhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 292 点
下载积分: 530 分
在线时间: 682(小时)
注册时间: 2008-02-10
最后登录: 2024-06-04
查看guhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-19 20:39
我公司有一台丹佛斯VLT2900的变频器,用外部端子控制不起作用,变频器的设置也没问题,接线也对的,好像变频器没有得到运转命令,可是我直接在变频器的面板上设置频率,按启动键,变频器可以运行。请大家帮我分析一下是怎么回事
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-06-15
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-19 22:05
引用
引用第2楼回忆依然最美于2009-07-19 21:33发表的  :
楼主是否将变频器调整为自动启动状态,Danfoss变频器上电或故障复位后必须按Auto ON键(自动启动模式),VLT2900的好像是上电不需要按此键,但是出现故障,复位后必须这样做。以上如果正常的话就检查一下端子接线是否接触良好,检测一下输入端子是否有输入信号,这些问题都排除后还是不能解决问题的话,楼主可以将变频器进行三键组合初始化,然后重新设置参数,还是不能解决的话那么可以断定是变频器故障。
以上~

同意此贴。